斑竹,200与激光测仪径自由口通讯,但是我看不懂为什么把3 mov到VB300,   16#0141  MOV 到VW301, 16#0D到VB303,协议和程序奉上,请斑竹指点指点
附件: 测径仪+通行说明.rar (375 K) 下载次数:160
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-06-12
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-19 19:51
VB300就是 发送数据的起始地址啊  

那个3  就是你SPD  的通讯地址啊  

这个地址3 和你SPD  设置的通讯地址 肯定是一致的  

你再看看你的SPD  的设置塞