狼堡
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 2596 点
下载积分: 1329 分
在线时间: 423(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2023-03-04
查看狼堡的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-19 08:53
斑竹,200与激光测仪径自由口通讯,但是我看不懂为什么把3 mov到VB300,   16#0141  MOV 到VW301, 16#0D到VB303,协议和程序奉上,请斑竹指点指点
附件: 测径仪+通行说明.rar (375 K) 下载次数:160
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
luckbird
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 532 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-03-14
最后登录: 2023-01-31
查看luckbird的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-20 05:28
mov 3 vb300有3个字节传送。vb300里装传送字节数。
mov 16#0141 vw301是传送数据,0141代表你测量仪的功能码吧。
mov  16#0d  vb303也是传送数据。0d代表回车。你测量仪里功能码后跟有回车符。
传送3字节,vb301.302.303。
不知道我理解的对不对。
楼主留言:
01是仪表站号,41是读X方向测量值
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(狼堡) 好人!