a316744011
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 187 点
下载积分: 533 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2010-09-03
最后登录: 2017-04-28
查看a316744011的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-19 00:02


(MOV  D10 T5)和(MOV  T5 D10)有什么区别吗,前面一步用的是PLS指令下面就是以(MOV  D10 T5)和(MOV  T5 D10)并联。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2965 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-19 05:43
(MOV  D10 T5)  将D10的值送入T5,作为T5的设定值
MOV  T5 D10) 将T5的当前值保存到D10中。

非常明显,它们是有区别的。

说到并联,为何?因为作者想使得T5成为掉电保持定时器,不断的保存T5的当前值并将其作为T5的设定值,因为D区域具有掉电保持的特性。

Good Luck~