大型生产线布线,电缆沟比较浅,30cm*30cm,动力线跟信号线同时走向,容易干扰,线路比较多,请教怎样合理布线?
[ 此帖被幸福树在2013-03-18 22:43重新编辑 ]
拉驴汉
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 228 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2010-09-03
最后登录: 2022-06-06
查看拉驴汉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-19 11:47
动力归动力,信号归信号分开排列(信号电缆有屏蔽),分开距离保持100毫米以上。
楼主留言:
信号线没用屏蔽,通讯线总线电缆用的屏蔽,效果还不是太好,距离很难保持