最近要有三菱PLC FX3U-64MT 驱动伺服驱动器,

但是怎么试也只是发一个脉冲,不知何故?

请那位大侠指教!!!

指令大至如下

LD M211
DDRVI K50000 K3000 Y000 Y004

Y00灯亮的时间大约 50/3 秒吧。而不是一串脉冲,郁闷呀!




hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-29 14:36
你的频率是3KHz,发5W个脉冲,因为频率很快,所以人眼是不可能看到LED闪烁的,只能看到LED亮,并且亮的时间就是50000/3000=50/3,   完全符合你的描述。