最近要有三菱PLC FX3U-64MT 驱动伺服驱动器,
但是怎么试也只是发一个脉冲,不知何故?
请那位大侠指教!!!
指令大至如下
LD M211
DDRVI K50000 K3000 Y000 Y004
Y00灯亮的时间大约 50/3 秒吧。而不是一串脉冲,郁闷呀!
分享
zhangzhiming
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
208 点
下载积分:
1170 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2013-05-15
最后登录:
2024-11-08
查看zhangzhiming的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-29 14:51
全看
|
小
中
大
大哥啊 三菱PLC定位指令和脉冲指令是需要外围条件一直保持才能持续发脉冲的啊;你的条件一撤掉当然就会停止发脉冲啊,你用了LD X0触发它然后你自己观察试着一直触发X0和瞬间触发X0就知道结果了。