james_yu888
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 133 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2012-07-06
最后登录: 2013-03-30
查看james_yu888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-18 21:23
最近要有三菱PLC FX3U-64MT 驱动伺服驱动器,

但是怎么试也只是发一个脉冲,不知何故?

请那位大侠指教!!!

指令大至如下

LD M211
DDRVI K50000 K3000 Y000 Y004

Y00灯亮的时间大约 50/3 秒吧。而不是一串脉冲,郁闷呀!




zhangzhiming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2013-05-15
最后登录: 2024-11-08
查看zhangzhiming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-29 14:51
大哥啊 三菱PLC定位指令和脉冲指令是需要外围条件一直保持才能持续发脉冲的啊;你的条件一撤掉当然就会停止发脉冲啊,你用了LD X0触发它然后你自己观察试着一直触发X0和瞬间触发X0就知道结果了。