用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱 DDRVI 指令不工作! 求助!
上一主题
下一主题
james_yu888
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
133 点
下载积分:
1532 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2012-07-06
最后登录:
2013-03-30
查看james_yu888的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-03-18 21:23
全看
|
小
中
大
最近要有三菱PLC FX3U-64MT 驱动伺服驱动器,
但是怎么试也只是发一个脉冲,不知何故?
请那位大侠指教!!!
指令大至如下
LD M211
DDRVI K50000 K3000 Y000 Y004
Y00灯亮的时间大约 50/3 秒吧。而不是一串脉冲,郁闷呀!
分享
zzp3000
只要人在 一切皆在
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
276 点
下载积分:
3529 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2011-06-27
最后登录:
2024-07-22
查看zzp3000的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-29 14:38
全看
|
小
中
大
你监控一下脉冲过程值就知道发没发了,不要看灯,只要发脉冲灯就亮
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱 DDRVI 指令不工作! 求助!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问