Q173编程问题求教!
上一主题
下一主题
anwell123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
131 点
下载积分:
3021 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2013-02-02
最后登录:
2022-04-01
查看anwell123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-03-18 19:17
全看
|
小
中
大
1 ABS-1
Axis 1 120 degree
Speed 20000.0000 degree/min
1..这个程序中速度大于20000。Relative Check就会出错,为什么?
2 JOG 时怎样改加减速时间?是不是由参数快固定? 该怎么做,谢谢大家!
以前做的都是西门子Profibus的!
[ 此帖被anwell123在2013-04-17 21:48重新编辑 ]
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-22 09:45
全看
|
小
中
大
看那个VSTART,坐标一样,速度不一样 ,我理解为“换档”