用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
Q173编程问题求教!
上一主题
下一主题
anwell123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
131 点
下载积分:
3021 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2013-02-02
最后登录:
2022-04-01
查看anwell123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-03-18 19:17
全看
|
小
中
大
1 ABS-1
Axis 1 120 degree
Speed 20000.0000 degree/min
1..这个程序中速度大于20000。Relative Check就会出错,为什么?
2 JOG 时怎样改加减速时间?是不是由参数快固定? 该怎么做,谢谢大家!
以前做的都是西门子Profibus的!
[ 此帖被anwell123在2013-04-17 21:48重新编辑 ]
分享
52622933
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
191 点
下载积分:
479 分
在线时间: 96(小时)
注册时间:
2012-10-13
最后登录:
2017-03-24
查看52622933的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-19 22:06
全看
|
小
中
大
anwell123 :请问用什么软件打开是MT Developer2打开的吗?谢谢
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
Q173编程问题求教!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问