wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-18 17:44
pLC内部继电器能不能直接,接交流接触器线圈(40A以下的接触器),这样接对PLC输出继电器触点影响有多大?
bigluo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2021-05-15
查看bigluo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-18 22:33
最好看以下参数:
一是PLC输出点的最大电流A1;二是接触器线圈的工作电流A2;
如果A1>2A2以上,就没有问题。
不过,最好还是接个中间继电器,免得烧触点,麻烦呀。