为什么m1,y0没有得电呢?整个程序无双线圈输出,因为为仿真,x0是强制置ON.
谢谢。
————————答案分割线————————————————————
感谢5楼"sjm213"的提示,以及综合版面帖上热心朋友的帮忙(因为第一次发帖,发错了位置,导致发了两个一样的贴,抱歉)。已解决,如下:
  


  
在初始块中,m8002使用不恰当,使程序未激活。关于s状态,总结:若要激活哪一步,则初始块中m8002相应置位哪个s号,如上图若想从第二步开始,则 ld m8002    set  s10。
初学的朋友们请注意,不要犯同样的错误。
[ 此帖被tangss在2013-03-19 13:36重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 分享
    huniutadi
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 3096 点
    下载积分: 21935 分
    在线时间: 87(小时)
    注册时间: 2010-02-13
    最后登录: 2020-02-15
    查看huniutadi的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2013-07-30 09:17
    学习了,SFC状态的不懂呢