11KW 潜水泵 1.6千米 要多大截面积的电缆?
上一主题
下一主题
xbc5620924
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
226 点
下载积分:
561 分
在线时间: 206(小时)
注册时间:
2010-08-06
最后登录:
2022-11-24
查看xbc5620924的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-03-18 16:10
全看
|
小
中
大
11KW 潜水泵 1600米 要多大截面积的电缆???????
11KW 潜水泵=22A
允许压降380-370=10V 末端电压获得370V
线电阻 R=U/I R=10/22=0.45Ω
导线的截面积为:S=pL/R S=0.017×(1600÷0.45)=60.435 选用70平方。需要那么大吗???
[ 此帖被xbc5620924在2013-03-19 14:15重新编辑 ]
分享
杨-cloudjing
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
137 点
下载积分:
537 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2013-03-19
最后登录:
2013-12-20
查看杨-cloudjing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-19 16:53
全看
|
小
中
大
这种情况我觉得还是用高压在适当位置降压!
否则损耗很大代价也很大!