xbc5620924
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 226 点
下载积分: 561 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-18 16:10
11KW  潜水泵   1600米   要多大截面积的电缆???????
11KW 潜水泵=22A
允许压降380-370=10V  末端电压获得370V
线电阻 R=U/I R=10/22=0.45Ω
导线的截面积为:S=pL/R   S=0.017×(1600÷0.45)=60.435 选用70平方。需要那么大吗???
[ 此帖被xbc5620924在2013-03-19 14:15重新编辑 ]