准备做一套转盘设备,用变频器控制转盘速度,要求转盘的内外位置速度不同,外围快内侧慢,也就是从内往外走变频器速度越来越慢,外围到内侧越来越快,思路是①用晶体管的plc发脉冲控制变频器,②用plc的485通讯控制变频器,③用da模块输出0-10v电压控制。请大家讨论下这三种方法哪一种执行起来反应快,效果好,各自的优缺点。
tangss
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 2139 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2013-03-13
最后登录: 2015-11-18
查看tangss的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-18 16:13
不知道有没有理解正确,你是说要恒线速么。如果是,我们这边倒是做过类似的收料装置,即随着料的增多,盘径越来越大,角速度不变,速度就跟着变大了,要让料的速度恒定,就必须变频器控制转盘速度起初快后来慢。
当时我们是用模拟传感器作为信号输入,接入A/D模块即可。成本低,反应还算快。用plc响应时间当然更快,不过成本高了。