准备做一套转盘设备,用变频器控制转盘速度,要求转盘的内外位置速度不同,外围快内侧慢,也就是从内往外走变频器速度越来越慢,外围到内侧越来越快,思路是①用晶体管的plc发脉冲控制变频器,②用plc的485通讯控制变频器,③用da模块输出0-10v电压控制。请大家讨论下这三种方法哪一种执行起来反应快,效果好,各自的优缺点。
givemepower
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2281 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2023-05-30
查看givemepower的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-18 15:49
变频器好像不接受脉冲哦,所以一号方法不行。