楼主  发表于: 2013-03-17 15:56
我刚才连了一下,点的在线都可以看到程序的块了,然后我新建项目,然后点plc下的从站点上传到pg,然后选了0号机架,1号插槽,显示下面也看到那个315-2dp了,我点确定后,提示我不能从站点上载到pg!这个过程cpu一直是run的状态!所以上载过程是否需要停止cpu。
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158710 分
在线时间: 3155(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-15
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-18 17:59
不需要,程序读出一般对PLC运行状态没有要求。