本人想用一台变频器的的输出电压(0-10V)控制另一台变频器的运行频率但想要在前面一台变频器停止时后面那台不能停止而转为低频运行(后面那台启动信号没断开)。所以我想把后面那台变频器的最低频率设为30,现在问题就是前面那台停止后后前那台也停止了。停止键一闪闪的。请问一下要达到这个控制要求要怎么做。谢谢了。
大家好才是真的好
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-28 16:19
我说说我的看法哦,你设置的下限频率是有启动信号和频率信号时,当你的频率信号大于30HZ时电机启动,也就是说0-6v电压输入电机是不会启动的,你可以通过设置输入模拟信号对应的频率来解决这个问题,就是说0-10v对应30-50HZ,你可以试下看看,不行再讨论
楼主留言:
要怎么设置0-10V对应30-50HZ啊。东元变频器,好象没这功能。谢谢