ganlix
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 139 点
下载积分: 1654 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-01-29
最后登录: 2023-07-20
查看ganlix的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-17 10:08
很少接触omron 的plc,何况这是个大家伙,一个朋友拿过来的。型号CQM1H--CPU21,接上交流220v  电源后,就电源模块指示灯亮,电源模块型号PA203,CPU单元上的5个指示灯都不亮,给输入单元接入24vDC 电源,输入指示灯也不亮,望各位前辈们指点,小弟不胜感激,在线等,急啊,小弟先行谢谢了!
tuanailing
精细出真功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2024-05-10
查看tuanailing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-18 17:51
现在是全部灯都不亮,如果模块正常, 拿掉端板盖报错灯绝对会亮,你试试

如果再不亮,把其他模块卸下,还是一样拿掉端版盖,试试

再不亮,要么你的电源有问题,要么你的CPU有问题

再要么就是你的CPU灯都坏了,试试通信吧
做工控,做人生