358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-10-11
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-16 21:29
有一台机床Z轴精度要求极高,厂家说是用光栅尺的反馈信号做全闭环控制。这个全闭环控制是指用光栅尺的反馈信号和PLC发出的脉冲数量作一个比较,然后“多退少补”吗?
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1977(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-09
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-18 14:37
应该不是你说的那个样.....定位完成后去比较处理再去执行补偿动作,,那是没有意义的....工件可能已经加工坏了......
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(358273433) 感谢!