小猫木鱼丸
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小猫木鱼丸的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-08 23:47
今天去验DCS柜子的时候发现西门子ET200S系统与电脑连接后,其中一个柜子出现:电脑硬件组态的I\O点与模块上不是一对一的对映,比如:Q0.0对映模块上的1通道,而Q0.1对映模块的5通道,Q0.2对映2通道,Q0.3对映6通道,Q0.4对映3通道,以此类推,个人怀疑是不是IM151的问题,接线可以确认没有问题,把数字量模块也和正常对映的模块换过 ,(把IM151也跟正常的替换过了依然这样,现在可以确认IM151也没有问题)依然出现上述对映关系,求解啊~~~
[ 此帖被小猫木鱼丸在2012-03-14 10:38重新编辑 ]
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 671 个
工控威望: 7027 点
下载积分: 7257 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2024-11-26
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-09 10:23
怎么会有这样的问题?
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511