jzzjzq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 201 点
下载积分: 568 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2013-03-15
最后登录: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-15 15:34
我没见过机台,但听说是正常运转的.
其中有一段是对台达AD模块设置的:
1--LD M1002
2--TO K0 K2 K2 K2
3--TO K0 K8 K80 K2

4--FROM K0 K20 D50 K2
5--FROM K0 K43 D60 K1

K0指的就是模块  但是第3行的K8,明显和说明书中的参数不一样.说明书上k8是第三通道的平均值,应当是只读的,但这里是写入.
第五行的k43就更奇怪了 ,AD模块参数只到34啊.
后面还使用了 d9900,这个我只在DA模块中找到,但是模块用途是AD,很矛盾. 另外,即使按DA模块来解释,K8\K20这两个参数就不存在了.
另外AD模块中 ,也能使用D9900吗?
希望有对台达比较熟悉的人指点一下,成分感谢.(机台目前没办法见到,只见到以前留下的程序)
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2427 个
工控威望: 3015 点
下载积分: 10115 分
在线时间: 645(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-10-30
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-15 21:11
你试试将这些参数转换成十六进制试试看
相信自我!