我有一台三菱伺服控制器J2S,经常报警AL30,我加装一个制动电阻后,制动电阻发热量非常严重,还是有报警,只是报警的频率低了一些。我想请教一下是什么原因引起的。该怎么处理?谢谢
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-01 07:22
因为之前没有制动电阻也正常,因此故障原因可能是内部电阻开路或内部制动开关管故障或主电源过高(引起300V高)也会引起制动异常。
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-01 07:47
实在不行可以修改加减速时间常数