我有一台三菱伺服控制器J2S,经常报警AL30,我加装一个制动电阻后,制动电阻发热量非常严重,还是有报警,只是报警的频率低了一些。我想请教一下是什么原因引起的。该怎么处理?谢谢
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-09 12:57
全看
|
小
中
大
引用
引用第5楼ccy5156于2013-04-09 12:30发表的:
和加减速有没有关系?
要看实际情况,加减速时间延长后对设备动作无影响建议加长。
按照手册说明延长加减速可以降低AL30报警频次,但可能仍无法根除。
关键还是电阻。
发热过大可用风扇强制排风冷却。