楼主  发表于: 2013-03-14 18:33
我有一台三菱FX2N的PLC带一4DA扩展模块。,运行状态下,PLC没有输出,多个输入指示灯闪亮,进行故障诊断,显示6708.请教各位大虾怎么样处理?谢谢
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
liuliangdt
liuliangdt
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 447 个
工控威望: 681 点
下载积分: 66146 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2010-09-05
最后登录: 2024-10-29
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-19 14:58
为楼主在三菱软件帮助里找到的关于6708#错误的资料


错误代号列表[错误代号6708]

适用机型    FX系列PLC

=====================================================================================================

错误代号(D8067)    6708
错误信息    操作错误
错误的步号    D8069
LED状态(RUN)    ON
LED状态(PROG.E)    OFF
PLC运行状态    RUN
诊断时间    PLC处在RUN状态下
错误现象及原因

FROM/TO指令错误。

解决方法

该错误在操作执行期间发生。

(1)重看程序或请确认应用指令的操作数的内容。

(2)请确认指定的缓冲存储在不在对方的机器里存在。

(3)请确认扩展电缆的连接。