ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 939 个
工控威望: 1397 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 148(小时)
注册时间: 2008-07-28
最后登录: 2024-12-20
查看ccy5156的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-14 18:33
我有一台三菱FX2N的PLC带一4DA扩展模块。,运行状态下,PLC没有输出,多个输入指示灯闪亮,进行故障诊断,显示6708.请教各位大虾怎么样处理?谢谢
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-15 07:55
FORM/TO指令错误(指令的编写规则有不合理的地方),你的把程序贴上来才知道错在那。