楼主  发表于: 2013-03-14 10:57
                目前控制兩軸時采用的是脈沖+方向
                0CH    脈沖是100.00方向是100.02    原點感應是0.00
                                 1CH    脈沖是100.01方向是100.03    原點感應是0.02

                手冊中說可以控制四軸但是怎么設置呢?
                 在什么手冊中有提到各通道的原點感應式那個呢?

                  ]望高手指點啊!
技术源于不断自我提升,人品奠定明天是否能够成功。
只要我接手的项目,我一定会帮您进行到底
龙芯
龙芯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 3504 点
下载积分: 638 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2011-01-14
最后登录: 2024-12-26
查看龙芯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-14 11:37
                     多謝一樓資料已找到
        
   OMRON  CP1H操作手冊里的第256頁有詳細介紹。
  
   之前用慣了三菱,西門子,松下都以為脈沖輸出口是100.00~100.03原來不一樣
  
   而且其它的PLC關于這些的介紹是在編程手冊里,但OMRON在操作手冊里之前一

   直沒找對地方。

   自己犯了這樣的錯誤,不能再讓大家也犯同樣的錯誤了。

    在這里告訴剛開始用OMRON    PLC的朋友一聲。
  
技术源于不断自我提升,人品奠定明天是否能够成功。