用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱FX2N-20MT不能驱动步进电机
上一主题
下一主题
船底漏水
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
121 点
下载积分:
773 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2013-03-13
最后登录:
2013-03-20
查看船底漏水的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-03-13 17:40
全看
|
小
中
大
描述:程序
图片:
PLC:FX2N-20MT
步进驱动器:2M860H
步进电机:二相86
设置:1000细分
问题表现:PLC能按预定走完程序,但步进驱动器始终无反应(指示灯不闪),手动给出脉冲步进驱动器能动作。东西都是按说明连接好的,给人的感觉就是脉冲不知为何打不到驱动器那一块。
是程序问题,还是输出端有正负设定,或者说就是脉冲设定有错?
分享
sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
163 个
工控威望:
355 点
下载积分:
768 分
在线时间: 373(小时)
注册时间:
2009-05-17
最后登录:
2024-11-18
查看sicsuilyijun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-13 20:45
全看
|
小
中
大
你只给个程序,不知你的接线是否正确。PLC的COM0接负,电源(如是24V需串限流电阻)正端接驱动器PUL+,PUL-接Y0,方向信号(DIR)相同接Y1.还有M8029是Y0脉冲完成标志信号,你用作电机指示信号不知何意。建议用带加减速时间的PLSR指令。希望对你有帮助。
楼主留言:
问题解决:我的程序没有错误,这次故障是一个容易误会的接线陷阱。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱FX2N-20MT不能驱动步进电机
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问