描述:程序
图片:
PLC:FX2N-20MT
步进驱动器:2M860H
步进电机:二相86
设置:1000细分
问题表现:PLC能按预定走完程序,但步进驱动器始终无反应(指示灯不闪),手动给出脉冲步进驱动器能动作。东西都是按说明连接好的,给人的感觉就是脉冲不知为何打不到驱动器那一块。
是程序问题,还是输出端有正负设定,或者说就是脉冲设定有错?

船底漏水
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 773 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2013-03-13
最后登录: 2013-03-20
查看船底漏水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-14 08:05
故障解决:你的回答是错误的
船底漏水
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 773 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2013-03-13
最后登录: 2013-03-20
查看船底漏水的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-14 08:06
故障已经解决:接线问题,而且是一个容易被误认成正确的接线陷阱。