如图,变频器 说明书中说明 电位器是 1K 0.5W
但是选择手头就一个 2K2 2W 1A 的电位器, 问能否使用? 如果有影响,影响在说明地方?
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-11-17
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-14 11:37
全看
|
小
中
大
电位器的标称功率指的是他的耐受功率,只要实际受到的功率不超过标称功率就没问题。
如1K电位器接在10V上,受到的功率=U*U/R=10X10/1000=0.1W,所以只要求0.5W。当然选大的更没问题,只是体积大了些。
电位器在这里起一个分压器的作用,只要变频器输入阻抗够大,用1-5K都没问题。
电位器的活动点电阻变化形式有直线型(线性),对数型(先快后慢),指数型(先慢后快),应用在不同场合。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
分享