原来在一个设备上,编码器一周的脉冲是1000,原有测量滚的周长是150MM,
如果我现在把测量滚变小了,周长改为了80MM。那我PLC程序还要改吗
还是说只要换上80MM的测量滚就行了
分享
g073545
佛山工控
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
411 个
工控威望:
590 点
下载积分:
3652 分
在线时间: 1069(小时)
注册时间:
2013-03-08
最后登录:
2024-11-13
查看g073545的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-25 12:01
全看
|
小
中
大
周长改小,线速度也变小,电机运行圈数要增加,倍率要乘上150/80