发表于: 2013-03-12 09:43
全看
|
小
中
大
电源是220V,接触器(线圈工作电压110V)没通电时电阻160欧的样子,串接了一个200欧的电阻,一上电就烧掉电阻,谁能帮忙解释下
分享
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
559 个
工控威望:
638 点
下载积分:
1175 分
在线时间: 309(小时)
注册时间:
2009-04-16
最后登录:
2017-10-25
查看zhidaoshenmo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-16 14:46
全看
|
小
中
大
直接换一个线圈电压220V就可以了。。。。