电源是220V,接触器(线圈工作电压110V)没通电时电阻160欧的样子,串接了一个200欧的电阻,一上电就烧掉电阻,谁能帮忙解释下
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-12 10:49
交流线圈工作电流要用阻抗计算,而不是测直流电阻,交流阻抗肯定大与直流电阻,而且线圈在吸合前和吸合后阻抗是不一样的,所以交流接触器刚吸合的瞬间有较大冲击电流。
用电阻降压很不可靠,还是用变压器好。