工控学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2011-02-21
最后登录: 2014-05-14
查看工控学习的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-09 20:55
如果锅炉风机自动化改造,直接用压力传感器接在风机变频器模拟量电流输入端(不用PLC),控制风机转速实现自动控制。不知能否实现?请诸位大侠帮忙解答一下。
lddl123
大雾见小雾
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 151 点
下载积分: 3122 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2010-06-09
最后登录: 2024-10-30
查看lddl123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-09 22:25
可以的,模拟量信号输入可直接接变频器,自动调节风机风量,我做了很多