luandai123
学习学习,不断学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1878 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2011-11-06
最后登录: 2024-08-05
查看luandai123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-09 18:19
刚在设备上加了台扫描枪,是用三菱Q系列的QJ71C24模块与之相连接,两端都是九针母头,所以小弟就做了跟rs232的线,开始是23交叉5直连,结果通讯失败,后面就重新再做了一根,235都直连,ok了,所以就想在此请教个问题,rs232直连厚实交叉区别在哪里?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27861 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-26
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-12 10:04
232没有交连直连的说法
标准是A的发送接B的接收
A的接收复接B的发送,
GND相连。
自动化单机,生产线,项目编程调试!