sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 355 点
下载积分: 768 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2009-05-17
最后登录: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-09 17:43
我在一条传送带上分选轴瓦,屏上设定一组几片,我用普通接近开关计数,会产生误差。如果用高速接近开关能解决问题吗?输送带速度不是很快,望高手给个建议,应用过高速接近开关的希望能分享一下经验。我设计有复查,复查接近开关我用了高速计数器(复查装置会与输送带相对运动),两处无规律会出现一两片误差。
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2024-06-25
查看coverpaper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-13 19:00
用光纤试试
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283