发表于: 2013-03-09 17:43
全看
|
小
中
大
我在一条传送带上分选轴瓦,屏上设定一组几片,我用普通接近开关计数,会产生误差。如果用高速接近开关能解决问题吗?输送带速度不是很快,望高手给个建议,应用过高速接近开关的希望能分享一下经验。我设计有复查,复查接近开关我用了高速计数器(复查装置会与输送带相对运动),两处无规律会出现一两片误差。
分享
aaaxgf
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
78 个
工控威望:
2276 点
下载积分:
6335 分
在线时间: 123(小时)
注册时间:
2009-09-28
最后登录:
2024-09-03
查看aaaxgf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-10 17:34
全看
|
小
中
大
个人感觉你这不是速度问题。应该是检测传感器的可靠性问题。你看下是否有重复计数情况就是接近开关信号检测一个物体产生断续情况,或漏计数就是接近开关有时没有检测到物体。这个跟传感器选型有好大关系,单纯的选高速响应的接近开关不一定能解决问题要对症下药才行。