卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2427 个
工控威望: 3015 点
下载积分: 10115 分
在线时间: 645(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-10-30
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-09 13:02
如题,现有一台50KVA的高频感应加热电源,上电正常,但是启动加热开关就报警,显示过流。我检查了变压输出线圈与加热处没发现有短路现象,将加热电流调到最小依旧报警,而且还没放置被加热工件。生产厂家是郑州超科电子有限公司,想得到懂这设备的朋友们帮助,分析下是哪块故障。谢谢!
相信自我!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3441 个
工控威望: 20977 点
下载积分: 26855 分
在线时间: 1754(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-01
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-09 14:50
电流互感器或放大电路坏
自动化单机,生产线,项目编程调试!