陈肖尧
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 823 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2013-01-09
最后登录: 2013-03-22
查看陈肖尧的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-08 15:57
图片:
比如,我用一个按钮实现电机的启动与停止(如图),但其它动作的时候Y0要复位断开(这里用M0代替)。
如下图编程合理不?ALT交替指令能否和RST一起用?

谢谢。

libo
一滴汗水,一份收获
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 897 点
下载积分: 11208 分
在线时间: 564(小时)
注册时间: 2007-04-23
最后登录: 2024-07-30
查看libo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-08 22:27
可以的