图片:
比如,我用一个按钮实现电机的启动与停止(如图),但其它动作的时候Y0要复位断开(这里用M0代替)。
如下图编程合理不?ALT交替指令能否和RST一起用?

谢谢。

627549563
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 222 点
下载积分: 10344 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2012-04-21
最后登录: 2016-06-17
查看627549563的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-09 22:47
可以的