楼主  发表于: 2013-03-07 19:08
江湖救急。。松下-X C60T PLC 关电半个小时再开就出问题!! 问题偶什么表现是:触摸屏设定参数不保存,,,手动发脉冲就报警 ERR灯亮,。。。 各位大哥大姐有什么办法没有??  急 !!急!!! 急!!!!
SS
yueyukui
成功源于细节
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 1569 点
下载积分: 3579 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2008-06-17
最后登录: 2024-11-16
查看yueyukui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-07 20:58
松下PLC默认断电保持范围较小,如果有电池的话,可调整断电保持范围,无电池调整也不能保持。解决方法是把需要保持的数据写入EEPROM。具体编程方法参考手册。