lidongdong
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 1648 点
下载积分: 3693 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2012-05-24
最后登录: 2013-08-03
查看lidongdong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-07 19:08
江湖救急。。松下-X C60T PLC 关电半个小时再开就出问题!! 问题偶什么表现是:触摸屏设定参数不保存,,,手动发脉冲就报警 ERR灯亮,。。。 各位大哥大姐有什么办法没有??  急 !!急!!! 急!!!!
SS
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-07 21:16
松下FPx-C60若不装电池,只有D32710-D32767能断电保存,装电池后经设定可D0-D32767全部保存。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。