abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-06 15:18
图片:
1M,1L+,还有Q输出在内部是如何连接的,不解!日系的输出只有COM,和Y   。欧系的为什么三个端子?
aaaxgf
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 2276 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2009-09-28
最后登录: 2024-09-03
查看aaaxgf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-06 16:18
欧系的1M是公共端相当于COM端,1L+是内部光耦隔离驱动端的供电与1M形成回路。日系的供电端由PLC内部提供,输出端与PLC没有内部没有完全隔离。欧系的所以多出来个供电端主要考虑于PLC电气隔离,在电磁干扰强烈的环境还是欧系的性能好。
aaaxgf
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 2276 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2009-09-28
最后登录: 2024-09-03
查看aaaxgf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-09 12:01
引用
引用第4楼langman于2013-03-07 16:59发表的  :
日系的一般是漏型PLC,也就是内部24V+并在一起。
欧系的一般是源型PLC,也就是内部24V-并在一起。
至于3个接点的问题,其实是将内部并点接到外面而已,三菱其实也是三个点,24V+  COM和Y

你别混淆是非啊!前一句半是对的后一句半有出入,这个内部可没有连接你自己试试就知道了。