老遇到热电偶难题,线性不好,设定80度,温度,显示也是达到80度,另外用炉温检测确是95度,头疼,如何能简易识别热电偶是否合格,我用的是西门子的热电偶模块,为什么误差那么大
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-06 10:32
全看
|
小
中
大
炉温检测儀器準不準
準的話
量測炉温检测儀器讀值 40 60 80 100時
與 PLC 讀值做比對 是否成線性
是的話
乘上係數就應該可以