用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
热电偶线性不好请求解决方法
上一主题
下一主题
asdsd130
东莞有什么自动化电气安装,设计 编程 维修请找我,做非标也行
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
193 个
工控威望:
2176 点
下载积分:
5049 分
在线时间: 194(小时)
注册时间:
2010-11-16
最后登录:
2024-10-22
查看asdsd130的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-03-04 21:27
全看
|
小
中
大
老遇到热电偶难题,线性不好,设定80度,温度,显示也是达到80度,另外用炉温检测确是95度,头疼,如何能简易识别热电偶是否合格,我用的是西门子的热电偶模块,为什么误差那么大
分享
chengjianbo
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
387 个
工控威望:
573 点
下载积分:
3443 分
在线时间: 1282(小时)
注册时间:
2010-11-13
最后登录:
2024-11-01
查看chengjianbo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-04 22:05
全看
|
小
中
大
炉温检测用什么仪器
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
热电偶线性不好请求解决方法
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问