pc5036
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 521 点
下载积分: 10572 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-07-10
查看pc5036的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-03 21:03
一台松下FP-X C30R PLC,之前正常使用,过年回来就挂了,接通电源后,RUN灯灭,PROG灯常亮,ERR灯灭,开关打在RUN上但还是没有用,反复开关也是如此,24V输出正常,输入点接通无反应,哪位知道这是什么毛病?能不能修好!?在此先谢过各位!
[ 此帖被pc5036在2013-03-05 19:17重新编辑 ]
liuzhiyi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 158 点
下载积分: 2248 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-12-13
最后登录: 2014-09-23
查看liuzhiyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-06 21:09
我见过此问题,是电池没电程序丢失了,后来我们改为三菱PLC了