baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-02 21:23
大家好    现在我要做一个程序  就是在屏上设定XY值   当然XY值不是段   有10段   要怎么编啊  
如果用三菱的直接用主机行吗  还是要加什么模块    是步进电机
承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28685 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-27
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-04 13:16
用一条定位指明令就可以了
DDRVA D200 K2000 Y0 Y1
定位一次后现把下一次定位的脉冲数传到D200

楼上用十次定位,如果定位次数是变动的你怎么编。比如我移工件,A工件定位十次,
B工件定位二十次,你怎么弄!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28685 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-27
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-05 11:57
引用
引用第6楼baiqrmai于2013-03-04 20:48发表的  :
原点为0.0   第一点为10.9     第二点为20.13怎么办  第二点怎么定脉冲数啊



将距离团换成脉冲量,比如步进一圈走10mm 步进细分一圈1000个脉冲,你要走的距离*1000/10
伺服类似,不过要设好电子齿轮比!
3楼  发表于: 2013-03-12 11:07
引用
引用第8楼qaz222于2013-03-04 21:06发表的  :
你是什么设备?我刚好有一XY轴走插补的。有时间可以共同探讨的。


台达有一个支持直线,圆弧插补的PLC
自动化单机,生产线,项目编程调试!