wy907522058
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 161 点
下载积分: 894 分
在线时间: 147(小时)
注册时间: 2012-07-25
最后登录: 2021-07-01
查看wy907522058的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-01 17:44
图片:
编码器是500个脉冲一圈,指定的测定时间为2000ms,测电机的转速,请大侠们指点下
erwin2009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2012-09-11
最后登录: 2022-02-25
查看erwin2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-02 16:04
求问:
编码器一般都是AB相正交得出脉冲数。

如果是你500线的话。X000一圈只有125个脉冲啊。。。。。何来500个脉冲一说。

如果你是2000线编码器那么就是500个脉冲。

AB正交 有4种可能,所以500线编码器 A相和B相转一圈后,各会触发125个脉冲。。

求高手出来回答。