程序控制机械手动作和移动(伺服控制)在SFC里添加急停按钮,按下停止,松开继续上次动作并走完剩下的距离。记得上次看过一个专门讲急停的PDF文件讲到过禁止输出指令,禁止转移指令。我觉得是用禁止输出指令,就是不知道怎么保持伺服走过的距离,用断电保持型寄存器吗?
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6767 个
工控威望:
38368 点
下载积分:
2871 分
在线时间: 9504(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-15
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-01 12:07
全看
|
小
中
大
在SFC里添加急停按钮,按下停止,松开继续上次动作并走完剩下的距离,那不叫急停,那叫暂停,暂停么就要备份目前运行数据,设定标志位……