各位大侠:三菱PLC-CClink中 什么是运程I/O站、本地站、智能设备站、远程设备站?都有什么区别?
变频器或fr a7nc通讯卡算不算远程设备站?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-08 20:27
IO站就是单纯的输入,输出。其他情况的就是智能设备站。这些一般都是AJ65开头的远程模块,或者A7NC。本地站一般是一套PLC。