coi
从电工到工程师.......................
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 330 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2008-03-15
最后登录: 2022-08-26
查看coi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-26 22:21
图片:
图片:
我想给合GOT960 触摸屏 FX2N PLC 广数步进电机做一个丝杆进退机构。无法解决数值转换难题,求助好心人。

比如 我想在触摸屏中  输入20。3  丝杆走过 20。3毫米

问题是,我写入触摸屏中的数值和触摸屏传入PLC中的数值对不上号

附件中的两张图片是我对触摸屏数据输入模块的设置,错在哪里,PLC程序要如何写。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27871 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-27
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-27 10:58
如果你要输入是20.3 PLC中也是20。3数据类型应该是浮点数
你现在设备的是实数,PLC收到的是2030
自动化单机,生产线,项目编程调试!